求解美的定频32挂机能制热不制冷

[复制链接]
发表于 2018-6-23 22:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的32挂机,天气温度27度,制冷开机压力4个左右,停机压力8个左右,AC电压正常,开机钳形表测压缩机运行电流2安左右,室内机无冷气,排水管不出水,制热可以,钳形表测运行电流4安左右,大管温度烫手,室内机有热风,补充氟利昂后故障依旧,收氟后检查大小铜管无折无堵,检查四通阀电磁线圈阻值2K左右,直接通AC有清脆的嗒嗒声,放氟干净抽空电子秤定量1270g加氟后制冷压力4.5左右,电流还是2A多开机故障依旧,是不是该怀疑四通阀堵塞啊?
发表于 2018-6-23 22:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
开制冷,四通阀火线轻触压缩机火线试试看能否回位。
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:52:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只试了开制热时,断开四通阀线听到平时冬天加氟时那个熟悉的声音,但是仍然不制冷!
发表于 2018-6-23 23:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
线路对掉下