一台格兰仕1.5P变频空调用户自己移机没收氟

[复制链接]
发表于 2018-6-23 00:32:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我没怎么接触过变频维修,就是安装多。用户叫我去加氟,我带上真空泵和R410以及加氟用的工具就上门去了。到用户家后检查用户安装无误后,就开始链接真空泵以及压力表开始抽真空。大约抽了5―6分钟,看压力表为负压,开始加氟,用的定量加氟的方法,先在关机的情况下加氟。但是只加了0.1KG氟就不进了,压力表有13个压。然后开机制冷16℃外机正常运行。压力表的压力下将得很慢。就这样反复加了几分钟加进去了0.34KG氟就没法加进去了,(空调标明:R410
0.89KG) 压力表有13个压。高压链接管结霜,内机蒸发器上半部分有水珠。请教一下师傅们这是真空没抽好还是外机膨胀阀的问题。或者其他问题。小的先在这里谢谢各位大师傅了。
发表于 2018-6-23 06:45:19 | 显示全部楼层
你的加氟管顶针有问题,针阀没有顶开,真空也没有抽好,重新调整顶针或者换加氟管再做一遍,
发表于 2018-6-23 07:03:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开来 你是真正的安装工 。
发表于 2018-6-23 07:36:45 | 显示全部楼层
这用户的空调算报废一半了
 楼主| 发表于 2018-6-23 07:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2018-6-23 06:45
你的加氟管顶针有问题,针阀没有顶开,真空也没有抽好,重新调整顶针或者换加氟管再做一遍,

顶针没问题我链接好了过后把高压管取下,开打开压力表有氟排出来
发表于 2018-6-23 08:03:32 | 显示全部楼层
为你而变 发表于 2018-6-23 07:51
顶针没问题我链接好了过后把高压管取下,开打开压力表有氟排出来

如果按沙发说的做好了,下面抽真空30分钟,定量液态加,然后开机 设置定频。
制冷剂多加一个20g左右就行了。再有问题就是空调出问题了。。
 楼主| 发表于 2018-6-23 08:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-6-23 08:03
如果按沙发说的做好了,下面抽真空30分钟,定量液态加,然后开机 设置定频。
制冷剂多加一个20g左右就行 ...

行我去试试,然后我想问一下空调制冷运行时膨胀阀上有220V的电压吗,谢谢各位师傅了。
发表于 2018-6-24 15:04:12 | 显示全部楼层
为你而变 发表于 2018-6-23 08:14
行我去试试,然后我想问一下空调制冷运行时膨胀阀上有220V的电压吗,谢谢各位师傅了。 ...

定频家用空调没有膨胀阀.变频家用空调才有膨胀阀的,它是变频空调最关键的截流件.
你说说它工作时 有没有电压吧..哈哈 
 楼主| 发表于 2018-6-28 10:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位师傅的指教。已经处理好了,我还忘记回复了。是我的压力表有问题。重新配了一套410专用压力表和加氟管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:15 , Processed in 0.062158 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表