开机正常制冷,但只要将风量或模式调到自动就会在3分钟左右内外机停止工作,但风门还是开,指示灯还是在运行状态,停机几分钟后又能自动运行3分钟左右再次内外停止,如此的周而复始不断,如果是除湿内风机也应运转才对啊,真搞不明,帮帮忙,谢谢大家。
发表于 2018-6-22 01:53:53 | 显示全部楼层
+12V+5V是否正常,晶振,CPU工作是否正常。不过象这种情况好多人都换万能板
发表于 2018-6-22 02:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
某个探头阻值不正确?飘移?
发表于 2018-6-22 05:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
先从传感器入手,环境温度,自动模式温度比较高24度左右,检测到温度了所以停机
发表于 2018-6-22 06:52:31 | 显示全部楼层
检查传感器
发表于 2018-6-22 07:06:23 | 显示全部楼层
这个,先查温度传感器
发表于 2018-6-22 07:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
传感器的问题,先代用传感器看看,有可能制冷剂不够也会这种情况
 楼主| 发表于 2018-6-22 08:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢各位,此机是移机刚装上,制冷剂是够的,两器也清洗过,传感器不正常,那它在不是自动状态时也应表现出,在毫无头绪的情况下也只有换传感试试,谢各位。
发表于 2018-6-22 09:00:50 | 显示全部楼层
风量调成自动停机是防冷风系统启动了,除湿的时候风机基本上处于不转的状态,有时会微微转动一下。
这个问题不是内管温坏了就是缺氟了
 楼主| 发表于 2018-6-22 12:56:32 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2018-6-22 09:00
风量调成自动停机是防冷风系统启动了,除湿的时候风机基本上处于不转的状态,有时会微微转动一下。
这个问 ...

谢朋友帮忙,我代换试试。谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:10 , Processed in 0.063705 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表