今接修一台三p的柜机72的,插电就显e4,先检查了线路,发现信号线被咬断了好几根,接上后检查了一番线路,没有断裂的痕迹了,通电试机,还是e4,搜索一番,说是高压保护,检查内外机传感器,外机传感器5k 内机感温管温也是5k 怀疑板子,恰好有一张一摸一样的板子,代换后还是e4。修好的大佬们支个招,怎么下手?
发表于 2018-6-21 23:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
哪个厂家的机子?查下内机
发表于 2018-6-22 02:29:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
春兰空调故障代码
E1.通讯失败保护;
E2.压缩机过电流保护;
E3.电源相序错误保护
E4.系统排气温度
E5  系统压力过低  
E6  春兰空调维修防冻结保护  
发表于 2018-6-22 06:09:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-6-22 06:10 编辑

春兰空调故障代码
E1.通讯失败保护;
E2.压缩机过电流保护;
E3.电源相序错误保护
E4.系统排气温度
E5  系统压力过低  
E6  春兰空调维修防冻结保护  



春兰KFR-22、32GA分体空调代码
显示内容 故障原因
红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护


春兰RF-28W/AS10匹柜式空调故障代码
显示内容故障原因7 O( j- Y8 W; P# Z+ C1 o
电源,过欠压灯亮表示三相电源正常4 B# l" G- U: `
电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮表示空调正常除霜运行+ I% q. Y4 v2 e: ]
除霜,缺相灯闪三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮表示空调正在三分钟延时/ x) ~+ G; W2 {; @9 b$ l
延时,过载灯闪热保护K与压控器断开(检查信号线B)' M% a9 n; m J) R i8 Y!
% v3 H/ B! S3 Z
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。8

春兰KFR-32GW/BP故障代码
绿灯闪 室内环温异常
黄灯闪 室外机故障
黄绿红同时闪 FT断开路
红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
黄绿红交替闪 室内外通讯故障

春兰空调KFR-35GW/BP故障代码
E0 通讯故障
E1 室外传感器开路
E2 压缩机过载
E3 过流保护
E4 功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 排气温度过高保护
E7 系统压力异常(预留)
E8 Pg电机转速异常
E9 室内管温过高
HY1系列挂机故障代码
E1 室内管温异常
E2 内风机转速异常
E3 压力过高(实为主控板异常)

春兰空调KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示代码 故障原因
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护

新品春兰2005故障代码V系列空调

E1  排气管温度过高
E2  压缩机过电流
E3  电源相序错误
E4  系统压力过高
E5  系统压力过低
E6  春兰空调维修防冻结保护

春兰KFR--120LW/BP空调故障代码
  显示代码 故障内容
  E0 通信失败
  E1 室外传感器开路.短路
  E2 压缩机过载
  E3 过电流
  E4 IPM保护
  E5 室外机管温过高
  E6 排气温度过高
  E7 过久压保护
  E8 室内机传感器开路.短路
  新品春兰2005故障代码V系列空调
  E1 排气管温度过高
  E2 压缩机过电流
  E3 电源相序错误
  E4 系统压力过高
  E5 系统压力过低
  E6 防冻结保护
  
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
  显示内容 故障原因
  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
  E2 压缩机过电流
  E3 电源电压异常
  E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
  E5 室外环温过低保护
  E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
  E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
  E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
  春兰FR-180、260/S风管机故障代码
  显示代码 故障原因春兰空调故障代码


春兰50、70变频空调故障代码
  E0 通讯故障
  E1 室外传感器开短路
  E2 压缩机保护器保护
  E3 过电流
  E4 功率模块保护
  E5 室外管温过高
  E6 压缩机排气温度过高
  E7 电压过高
  E8 室内传感器开短路
  E9 室内管温过高
  春兰KFR--70LW/Bd空调故障代码
注意:不知道是哪个厂家的电控板
  E1:通讯失败;   E2:压缩机过电流:   E3:电源电压异常;   E4:系统压力过高:   E5:室外环温过低:   E6:室内换热器结冻.   美的机 变频资料 及故障代码
  美的机 变频资料 及故障代码
  
春兰KFR——40GW/BPY-R空调故障代码
  显示内容 故障或保护定义
  E0 参数错误
  E1 室内外机通信故障
  E2 过零检测出错
  E3 风机速度失控
  E4 温度保险丝断保护
  E5 室外温度传感器故障
  E6 室内温度传感器故障
  P0 模块保护
  P1 电压过高或过低保护
  P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY   运行时LED的显示一、正常
  1、 工作灯
  正常开机时 (工作灯)LED4 亮
  正常关机时 (工作灯)LED4 灭
  2、 化霜灯
  化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
  化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
  3、 定时灯
  定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
  定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
  4、 换气灯
  连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
  连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
  自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
  自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
  二 室内机故障显示功能
  LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
  LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
  X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)   O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
  X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
  X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
  O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
  O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
  ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
  X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
  ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
  ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
  ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
  O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
  (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
  只设L4故障指示灯:
  L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
  16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
  (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
  一、正常运行时LED的显示
  1、 工作灯
  正常开机时 (工作灯)LED1 亮
  正常关机时 (工作灯)LED1 灭
  2、 化霜灯
  化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
  化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
 
 春兰FR-180、260/S风管机空调故障代码
  显示代码故障原因
  E0 系统高压保护
  E1 二次防冻结保护
  E2 室内温度传感器开路或短路
  E3室内管温度传感器开路或短路
  E4 室外管温度传感器开路或短路
  E5 通迅故障
  E6 电源相序保护
  E7 过电流保护
  E8 卸荷保护
  E9 低电压保护

  春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码
  显示内容 故障原因
  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
  E2 压缩机过电流
  E3 电源电压异常
  E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
  E5 室外环温过低保护
  E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
  E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
  E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路

  春兰KFR-65GW/BPW变频(外)空调故障代码
  LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
  灭 灭 亮 室内温度传感器异常
  灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
  灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
  灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
  灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
  灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
  亮灭灭 灭 电源过欠压保护
  亮灭灭 亮 过电流保护
  亮灭 亮 亮 总电流过载保护
  亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
  
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码

  显示内容 故障原因
  电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
  电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
  除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
  除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
  延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
  延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。
  
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
  电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
  亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
  亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
  闪 闪 闪水泵开关异常
  亮 闪 亮 通迅异常
  亮 闪 灭 过热保护
  闪 亮 亮 过冷保护
  闪亮 闪 压缩机过流保护
  闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
  闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
  E0 系统高压保护
  E1 二次防冻结保护



新品春兰2005故障代码V系列空调
E1  排气管温度过高
E2  压缩机过电流
E3  电源相序错误
E4  系统压力过高
E5  系统压力过低
E6  防冻结保护

春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 春兰空调维修电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路


春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容  故障原因
电源,过欠压灯亮  表示三相电源正常
电源,过欠压灯闪  电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮  表示空调正常除霜运行
除霜,缺相灯闪  三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮  表示空调正在三分钟延时
延时,过载灯闪  热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)


春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护
亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
亮 灭 亮 亮 总电流过载保护
亮 灭 亮 灭 过压或过载保护


春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
显示内容 故障现象
E0 室内外通信失败或信号线断
E1 室外温度传感器异常
E2 压缩机过载保护
E3 过电流保护
E4 IPM变频功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 压缩机排气温度保护
E7 电源电压过高保护(50型无)
E8 室外温度传感器异常(50型无)
E9 室内管温传感器异常


春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码
显示代码 故障原因  显示内容 故障原因
E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障
E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开
E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
E6 室内蒸发器温度过低保护


春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码
显示内容 故障原因 显示内容 故障原因
绿灯闪 室内环温异常  红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码
一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障
二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路
三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载
四短一长 欠压保护 E3 过流保护
五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护
春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护
显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留)
0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常
0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高
0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码
0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常
0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常
0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)
0111 室外控制板与变频通讯故障
1000 电源欠压保护


春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码

E1 通讯失败
E2 压缩机大电流
E3 相序错误
E4
E5 系统压力吸气过低


春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
E1 排气温度过高
E2 压缩机过电流
E3 相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护

春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯  除霜黄灯  运行绿灯  故障原因
亮  亮  闪  室内外环温温度传感器异常
亮  灭  闪  室内外管温温度传感器异常
闪  闪  闪 水泵开关异常
亮  闪  亮  通迅异常
亮  闪  灭  过热保护
闪  亮  亮  过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)
闪 亮  闪  压缩机过流保护
闪 亮  灭  压力过高或外管温温度传感器坏
闪 灭  亮  室外环温过低或外环温度传感器异常


春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示代码 故障原因  
E0  系统高压保护
E1  二次防冻结保护
E2  室内温度传感器开路或短路
E3 室内管温度传感器开路或短路
E4  室外管温度传感器开路或短路
E5  通迅故障
E6  电源相序保护
E7  过电流保护
E8  卸荷保护
E9  低电压保护



发表于 2018-6-22 06:57:23 | 显示全部楼层
线路接对了吗
 楼主| 发表于 2018-6-22 07:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-6-22 06:09
春兰空调故障代码
E1.通讯失败保护;
E2.压缩机过电流保护;

感谢!!!
 楼主| 发表于 2018-6-22 07:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
nah2011 发表于 2018-6-22 06:57
线路接对了吗

对的。只是一些被老鼠咬了
 楼主| 发表于 2018-6-22 07:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2018-6-21 23:49
哪个厂家的机子?查下内机

这个还真没注意,估摸着应该有十多年的老机子了。
发表于 2018-6-22 16:25:06 | 显示全部楼层
内机或外机排线座虚焊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:10 , Processed in 0.069924 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表