查看: 3540|回复: 6

求教5p冷水机换过滤器需要注意啥

[复制链接]
发表于 2018-6-14 11:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台给设备降温用的5p冷水机,去年冬天找人换了蒸发器后没怎么用过,前天找上我说报高压报警。我去放了点氟后不在报警,低压2.5高压23左右,然后今天又说不制冷去看后发现低压到零,开机一会过滤器出口到毛细管结冰,堵了,请问换过滤器需要注意啥,需要清洗系统吗,要怎么样清洗呢,这就是个小型的单制冷系统,无法收氟的,然后就是换完后加氟加到什么压力?客户一般只需要水温十度左右就可以了,按荣昌版主分享的制冷剂绝对压力来算的话,蒸发器温度算5度?加氟加到表压5bar左右?我感觉偏高呀? 另外正常工作了怎样判断冷凝水炮是否散热正常需不需要清洗,需要的话应该如何清洗,求指教
一直只修家用电器工业用没怎么修过,所以问题有点多,希望老师们指教一下
20180614_091752.jpg 20180614_091756.jpg 20180614_091931.jpg 20180614_092409.jpg 20180614_092424.jpg 20180614_092539.jpg 20180614_092725.jpg 20180614_092915.jpg
发表于 2018-6-14 13:02:31 | 显示全部楼层
关闭储液器的出液阀,开机先把系统内的制冷剂都回收至储液器里,关闭压缩机的排气阀后停机,再拆下过滤器,更换装复后,打开压缩机排气阀上的旁通口。开机抽真空,当排气旁通口完全无气体喷出后,关闭旁通口停机,打开压缩机的排气阀,储液器的出液阀,系统复原。
 楼主| 发表于 2018-6-14 13:15:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-6-14 13:02
关闭储液器的出液阀,开机先把系统内的制冷剂都回收至储液器里,关闭压缩机的排气阀后停机,再拆下过滤器, ...

谢谢版主,这个就是个小型系统没有储液罐无法收氟,全机只有低压回气管上有一个单向阀加氟口,我打算氟利昂放掉重新加,r22系统,没有铭牌标注加注量,请问我加氟到水温十度 低压0.5Mpa左右可以吗?  我算的是水温十度,蒸发器温度算五度,绝对压力0.58左右,标压应该是0.48?
发表于 2018-6-15 18:54:01 | 显示全部楼层
看图是过滤器堵啦!没法自身回收旧只能用外部设备回收或者放掉了
发表于 2018-6-16 05:37:02 | 显示全部楼层
随心所欲115 发表于 2018-6-14 13:15
谢谢版主,这个就是个小型系统没有储液罐无法收氟,全机只有低压回气管上有一个单向阀加氟口,我打算氟利 ...

冷凝器底部的出液管也没有一只阀门?压缩机上也没有吸排气阀?如果有,就可以回收制冷剂。
你按蒸发温度计算是对的。
 楼主| 发表于 2018-6-16 16:29:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-16 16:59 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-6-16 05:37
冷凝器底部的出液管也没有一只阀门?压缩机上也没有吸排气阀?如果有,就可以回收制冷剂。
你按蒸发温度 ...


谢谢版主指教。。这个机器压缩机高压出来直接到一个水冷的冷炮然后出来过滤器毛细管到蒸发器再回压缩机,除了回气管上有一个单向阀外没有其他阀门了
今天下午去把过滤器换上抽真空两个小时重新加氟,压力加到0.3mpa后怎么加压力都不升高了,并且回气管结霜 ,多工作一段时间后压缩机也结霜。。这个时候手摸冷凝水炮热量均匀,过滤器出口到毛细管的一截温热
请问是系统还有堵吗,这种情况应该如何清洗系统?@荣昌制冷 希望版主指教一下
喷出来的油颜色稍微有点偏黄
还是我氟加多了? 氟加多了高压也会低吗?
20180616_154646.jpg 20180616_154750.jpg
20180616_151039.jpg 20180616_151221.jpg 20180616_151234.jpg 20180616_150945.jpg 20180616_151003.jpg 20180616_151006.jpg
发表于 2018-6-16 16:57:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-16 17:03 编辑
随心所欲115 发表于 2018-6-16 16:29
谢谢版主指教。。这个机器压缩机高压出来直接到一个水冷的冷炮然后出来过滤器毛细管到蒸发器再回压缩机, ...


制冷剂加多了,空系统初次加注,不存在系统稳定下制冷温度及蒸发温度的参考,只有先注入部分制冷剂运行循环,待系统稳定后,再根据实际运行工况,补充加足。
系统不存在堵塞,堵塞了回气管和压缩机就不会结霜了。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
润滑油“稍微有点偏黄”是正常的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:38 , Processed in 0.067250 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表