1.5匹的挂机,调制16度,依然不工作,用热水泡环境温控,外机可以工作,正常制冷,拆开看,温控标是15K的,实测13K ,这个好像也差不多,什么原因呢?
367676669022985767.jpg
850562345279437768.jpg
发表于 2018-6-14 09:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
代换管温  试试看  内机管温格力的为10k
平安一生 该用户已被删除
发表于 2018-6-14 09:48:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-6-14 09:58:51 | 显示全部楼层
铁师兄 发表于 2018-6-14 09:22
代换管温  试试看  内机管温格力的为10k

我用热水泡的是环温,不是管温,与管温有没有联系的?
发表于 2018-6-14 10:22:56 | 显示全部楼层
温差测试感温头,换个试试
发表于 2018-6-14 11:22:58 | 显示全部楼层
量一下探头上的电压。
发表于 2018-6-14 11:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
管温,环温直接换
发表于 2018-6-14 16:30:10 | 显示全部楼层
这种天气15K怎么可能是13K,阻值不对了