查看: 2166|回复: 5

冷水机效果差。

[复制链接]
发表于 2018-6-7 18:10:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5p风冷冷水机,制冷效果差,设定12度,有热负荷情况下制冷只能到25,6度。

低压5个压,高压没有工艺口未知,水箱内蒸发器一半冰一半不冰,冷凝气末端温度35,环境温度29,回气管微凉不结露。电流10.5

加氟试试加到6个压效果能好一点,能到22度。该不该继续加?还是有其它原因?

头一回修,当学习,见谅。
 楼主| 发表于 2018-6-7 18:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-7 18:55 编辑

因为空调修得多,看这个结构还简单一些,所以还是有修空调的思维,回气不凉氟不够,所以就还是觉得氟不够,不知道对不对?
膨胀阀进出有15度温差,过滤器两端有4度温差。这玩意看着也没什么部件,所以觉得应该比较简单,贸然答应修,现在是骑虎难下
补个图
IMG_20180607_181205.jpg
发表于 2018-6-9 07:49:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
坐等高手回复,学习中…
发表于 2018-6-9 08:29:45 | 显示全部楼层
运行电流偏大,检查散热风机,清洗冷凝器
发表于 2018-6-10 11:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
清洗高压如果还不行,就可以换压缩机了
发表于 2018-6-10 12:10:05 | 显示全部楼层
,冷凝气末端温度35,环境温度29,回气管微凉不结露。电流10.5
冷凝完了还35度!环温才29度,  5匹三相10.5A就大了!
按4/5楼去做!