查看: 1686|回复: 2

海尔5匹空调问题求助

[复制链接]
发表于 2018-6-6 20:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2018-6-6 20:21 编辑

今天遇到一台,海尔5匹中央空调,一拖一的,一开始,空调开机运行正常制冷10来分钟,然后外机停一会,过几分钟,外机又运行,开始制冷,没几分钟又停,然后过几分钟又运行,运行几分钟就停机了。内机显示“运行灯”闪6次。用遥控器开关机没有反应,断电再上电,又能正常运行制冷。这是什么问题,如何检查。制冷时,检查低压压力0.5.不缺制冷剂,现在不知道是什么原因造成的。请大家指导下

评分

参与人数 1提醒 -1 收起 理由
国强电修部 -1 下次发帖求助注意标题与内容要相关!

查看全部评分

发表于 2018-6-6 20:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
压机电流?内机风机出风大小,水满?传感器?这些常规检查检查一遍吧
 楼主| 发表于 2018-6-6 20:45:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
常瑞 发表于 2018-6-6 20:42
压机电流?内机风机出风大小,水满?传感器?这些常规检查检查一遍吧

刚开机,压机正常运转,内机风机出风正常,传感器换了,水位还真没看,刚修完前几天,排水正常,最近看它制冷,不排水,但内机显示“运行灯闪6下”,此故障,应该不是水管相关的问题吧。不过,不排除,感谢。