楼主: 邢台商人

海尔变频空调报AC或DC过流,电路板怎么维修

[复制链接]
发表于 2018-6-21 14:02:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
继续关注此问题,因去年遇到此一例故障,没查出,让客户换新的空调了,心里总觉着是个事儿。这不今年有一个说出现类似情况了,准备去看看
发表于 2018-6-21 14:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2018-6-6 15:36
建议您检查一下室外主板唯一的一个钳位电位器是不是开路了,用一个电阻代替!

周师傅,美的变频的p1有的师傅说电阻开路,型号是图片的
IMG_20180619_204052.jpg
IMG_20180619_204010.jpg
发表于 2018-6-21 15:03:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
钳表卡一下看是不是真的过流了嘛,如果确认是板子的问题,顺着检测电流的电路一直查到MPU呗
发表于 2019-9-4 06:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
师傅,我又遇到此问题,换了主板模块版还不能解决 ,你的修好没
发表于 2020-8-22 10:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
海尔KFR-60LW/V(BPZXF)开机压机工作报E5然后停机,拔掉主板上的电流互感器的线,测试不再报故障,不知道不换电流互感器有没有问题
15980628781815696877644820922911.jpg
15980629087084513826459971062186.jpg
 楼主| 发表于 2020-8-22 15:05:08 | 显示全部楼层
估计是电流检测部分出现问题,不是互感器问题,互感器阻值约700欧
发表于 2020-8-22 19:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
我有一台,表测真过流了!先表测下