格力空调外机工作5秒停5分钟

[复制链接]
发表于 2018-6-1 17:08:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力kfr 32gw (32556)fndc -3
空调开机,内机正常内外机有220v 电压,s 端子有跳变电压,
开机时外机压缩机工作,风扇工作,5秒之压缩机停了然后风扇跟着停了,5分钟之后压缩机继续工作风扇工作,5秒之后压缩机停风扇停,


以此循环3-5次,空调正常工作了只不过压缩机工作慢屋子里有凉凉的感觉,不过效果不好
IMG20180601152448.jpg
IMG20180601152501.jpg
 楼主| 发表于 2018-6-1 17:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
这是循环3-5次之后空调工作的压力和外机电流,求教一下是什么问题
发表于 2018-6-1 17:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加氟试试,不升频。
 楼主| 发表于 2018-6-1 17:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
江阿华 发表于 2018-6-1 17:15
加氟试试,不升频。

压缩机工作时是这样的
没工作时压力在1.7-1.8压力工作时回到1.1-1.2左右时压缩机就停了过五分钟左右再工作
这跟压力有关么,求教
发表于 2018-6-1 17:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
再开久一点H5代码将会出现。
发表于 2018-6-1 17:28:16 | 显示全部楼层
换全套板子试试
 楼主| 发表于 2018-6-1 17:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
老蔡维修 发表于 2018-6-1 17:28
换全套板子试试

我怀疑是外机主板,或者是内机感温头,假如这样换可以吗
发表于 2018-6-1 19:12:39 | 显示全部楼层
换外机变频主板