客户报修格力变频空调E6,上门发现通讯电压无,外机主板W8403A,检测发现升压开关管,保险丝,电源243损坏,更换后试机正常。客户用了几天,再次反馈E6,查看为243又烧了,看来得上高价货,换上蓝黑金一块的243,试机正常制冷后20分钟左右外机机板黄灯闪5次,查代码为过流保护。挂上电流表,等五分钟继续试机保护时电流才3A,又连续几次试机保护时间变短,最后听到升频时就保护了。观察此机开机的时候有咔咔的声音,发现此机带电子膨胀阀的,通电后将其复位,将其插头去掉,不再保护。定货将之更换,试机正常。一个月后回访机器工作正常
发表于 2018-5-31 13:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,下次希望看到照片更精彩!