海尔多联MX6系列,压缩机压缩比过低保护

[复制链接]
发表于 2018-5-30 19:22:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是一套模块机,一主一副,主机一切正常,副机报39-2也就是压缩比过低保护!请教是什么原因导致的!
发表于 2018-5-30 22:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以检查一下吸排气,和吸排气压机传感器
 楼主| 发表于 2018-5-30 22:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qianniyoushou 发表于 2018-5-30 22:04
可以检查一下吸排气,和吸排气压机传感器

刚开始运转正常,运转十分钟左右就报
发表于 2018-5-30 22:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
你在接近报警的时候监控这些数据看看是压力真的不行还是信号不行,如果压机压缩比没问题剩下的就是信号和电控板的事儿了
发表于 2019-8-25 20:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
请问师傅你修好了吗
发表于 2019-8-25 20:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
qianniyoushou 发表于 2018-5-30 22:18
你在接近报警的时候监控这些数据看看是压力真的不行还是信号不行,如果压机压缩比没问题剩下的就是信号和电 ...

高低压压力传感器显示的与实际测量基本一致。压差大于报警值1.8。压差在6-8个压力。依然报警。四通阀没事
发表于 2019-8-25 20:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
qianniyoushou 发表于 2018-5-30 22:18
你在接近报警的时候监控这些数据看看是压力真的不行还是信号不行,如果压机压缩比没问题剩下的就是信号和电 ...

而且压缩机换了两台也这样。
发表于 2019-8-25 20:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
qianniyoushou 发表于 2018-5-30 22:18
你在接近报警的时候监控这些数据看看是压力真的不行还是信号不行,如果压机压缩比没问题剩下的就是信号和电 ...

全开机器报警。不全开没事。一般就是最低频时候报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 00:58 , Processed in 0.054802 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表