查看: 1695|回复: 8

2*3*2冷库

[复制链接]
发表于 2018-5-26 21:44:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
铁管大概100米左右原来用3P半封闭压缩机拉温慢,现在换了个5P半封闭压缩机用1.5的膨胀阀行吗?拉温-15度
发表于 2018-5-27 16:07:51 | 显示全部楼层
只是12立方的库容和-15度的库温,3P的压缩机就足够了,2#膨胀阀。
发表于 2018-5-27 16:37:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3P的制冷量只有3*0.59=1.77KW,配1.5冷冻吨太大了(1.5*3.5=5.25KW),配0.5吨的。32mm配100米够了还有剩。不是压缩机的问题。是膨胀阀配大了。
 楼主| 发表于 2018-5-27 16:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-27 16:07
只是12立方的库容和-15度的库温,3P的压缩机就足够了,2#膨胀阀。

用5P的现在,还用2号阀可以吗?
 楼主| 发表于 2018-5-27 16:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-27 16:37
3P的制冷量只有3*0.59=1.77KW,配1.5冷冻吨太大了(1.5*3.5=5.25KW),配0.5吨的。32mm配100米够了还有剩。不 ...

客户自己找了个旧5P的,让我给换,我经常修空调对冷库膨胀阀不熟悉,还要请教师傅,改5P的用多大阀?
发表于 2018-5-27 16:44:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-27 16:54 编辑
胡章凯 发表于 2018-5-27 16:42
客户自己找了个旧5P的,让我给换,我经常修空调对冷库膨胀阀不熟悉,还要请教师傅,改5P的用多大阀?


原來3P就夠了,不用5P。
5P就用1冷冻吨的,你膨胀阀应该是国产的,国外的不用冷冻吨标示。
上恆就用NRF-1H(R-22),鸿森用1冷冻吨的,也就是俗话说的1个的。
 楼主| 发表于 2018-5-28 07:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-27 16:07
只是12立方的库容和-15度的库温,3P的压缩机就足够了,2#膨胀阀。

还用3P用1.5的调到初始位置行吗
发表于 2018-5-28 08:33:13 | 显示全部楼层
胡章凯 发表于 2018-5-28 07:42
还用3P用1.5的调到初始位置行吗

只要原3P压缩机的压缩性能没问题,还是用3P的就够了,采用国产上恒2# 膨胀阀,调节杆不要去动它,保持出厂状态。加氟到位就行,不要过多或过少,系统就不会不正常。
发表于 2018-5-28 19:35:34 | 显示全部楼层
胡章凯 发表于 2018-5-28 07:42
还用3P用1.5的调到初始位置行吗

3p不是要你用0.5吨的嘛,怎麽还在纠结1.5吨的。上恆就是1/2H的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 06:02 , Processed in 0.061913 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表