楼主: 一线138

第一次接冷库,求教,谢谢

[复制链接]
发表于 2018-5-25 08:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-5-24 20:27
那你就教教楼主该怎麽配,该怎麽控制?让大家拍拍砖,找找碴。

LKK能不能讲讲双库温共用压缩机和冷凝器的注意事项吗?
发表于 2018-5-25 09:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
王磊08 发表于 2018-5-24 20:57
冷库温控用两个知道,怎么实现两个库到了温度后自动开和停,又得说温控分别控制两个库的电磁阀和风机,压 ...

两个库没办法同时制冷,只能轮流制冷,或者其中一个库优先制冷,剩余时间制冷另一个库,这要是控制柜来实现的,只要告诉开关阀,开关压缩机的顺序,剩下的就是电气工程师的事了
发表于 2018-5-25 09:52:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-25 10:03 编辑
王磊08 发表于 2018-5-24 20:57
冷库温控用两个知道,怎么实现两个库到了温度后自动开和停,又得说温控分别控制两个库的电磁阀和风机,压 ...


同时回复22楼:
两库共用一台压缩机,库房都使用冷库温控,按照库房所需的不同库温,在供液管上分支接两只电磁阀,分别控制两个库的冷风机(蒸发器)的供液和风机的停开,不任哪个库的冷风机蒸发器达到了设置库温,由温控控制切断该蒸发器电磁阀的供液和风机运转,没达到设置温度的库房继续制冷运行;当另一库房也达到设置库温后,照样由该库房里的温控控制切断蒸发器电磁阀的供液和风机运转。压缩机的停机控制,由低温冷冻库房温控的最低温度设置为下限,与压缩机的停机而联动控制;压缩机的开机控制,由高温冷藏库房温控的最高温度设置为上限,与压缩机的开机而联动控制。即压缩机的停机由低温库设置的最低下限温度控制;压缩机的开机则由高温库设置的最高上限温度控制。
冷凝器的风机控制使用压力控制器直接与压缩机联动。
发表于 2018-5-25 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-25 09:52
同时回复22楼:
两库共用一台压缩机,库房都使用冷库温控,按照库房所需的不同库温,在供液管上分支接 ...

荣昌版主你好,感谢回答
这样子虽然简化了控制逻辑,可是由于存在单个蒸发器运行,和两个蒸发器运行共三种情况,这样运行负荷变化太大了,以及蒸发器的面积如何选的问题,另比如在双蒸发器时,吸气压力只能按低温库设计,这样不能使系统处于最佳效率吧?
由于效率降低了,实际上压缩机运行总时间比轮流降温运行总时间还长,当然在小冷库成本更重要,效率高,不代表成本低,大冷库由于有专门的电气工程师负责控制,效率可能更重要,系统复杂点问题不大
@lkk 讲教LKK对此有何看法?
发表于 2018-5-25 10:57:31 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2018-5-25 10:32
荣昌版主你好,感谢回答
这样子虽然简化了控制逻辑,可是由于存在单个蒸发器运行,和两个蒸发器运行共三 ...

一机“拖”两个以上的冷库,是按照库容的总制冷量负荷配置压缩机功率的,如果其中一个库房停机了,压缩机的功率因素就低了,能效比就大了,这是无可回避的问题。但如果压缩机配置了有能量卸载机构的,那就可以随时根据系统的实际负荷作相应的调整了。
不要扯远了。
发表于 2018-5-25 11:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-25 10:57
一机“拖”两个以上的冷库,是按照库容的总制冷量负荷配置压缩机功率的,如果其中一个库房停机了,压缩机 ...

是啊,如果是变频压缩机是可以很好解决这个问题,但是这个方案成本太高,只能是小机组才可以,大机组用不了
至于变排量的节能效果也不怎么样,除非使用多压缩机的并联系统
主要是想向荣昌版主确认一下关于轮流制冷这种方案的可行性,比如低温库制冷占30%时间,高温库占30%时间,剩下的40%停机
发表于 2018-5-25 12:20:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-25 12:24 编辑
xzy568 发表于 2018-5-25 11:53
是啊,如果是变频压缩机是可以很好解决这个问题,但是这个方案成本太高,只能是小机组才可以,大机组用不 ...


大功率压缩机目前还没有“变频”的,只有能量调节式(卸载式)的。
不存在你的“轮流制冷”这种定义!即使是一机带多库,也不是“轮流制冷”,也不是“时间”去衡量制冷能效比的,也不是如此“研究”或“探讨”制冷学问和逻辑的。不要扯这些离谱离题,连话题都成立不了没用的东西了。
发表于 2018-5-25 12:44:50 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2018-5-25 11:53
是啊,如果是变频压缩机是可以很好解决这个问题,但是这个方案成本太高,只能是小机组才可以,大机组用不 ...

你跟荣版讨论就好,我不掺和了。
发表于 2018-5-25 13:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-25 12:44
你跟荣版讨论就好,我不掺和了。

你好,认为我是错的,就不能批评指正一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 06:32 , Processed in 0.053723 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表