发表于 2018-5-18 19:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   这两天温度高,坛里也有几个讨论制冷高压的问题,我这里也有一台比泽尔活塞机控温控湿机组,意大利进口,已使用约七年。每年的夏天,室外温度约37度开始,白天11点左右到傍晚七八点钟,开机就超高压报警(20Bar以上);冬天室外温度2-3度时,下半夜低压保护(负压),每年如此。低于最高温度或高于最低温度,设备能正常工作。厂家技术员无解,机房是5厘米厚的彩钢夹心板房。这个问题除了冷凝器外就没办法解决了?冷凝器用高压水枪清洗过,压缩机边上就是蒸发器,通过风道与库房连接调节温度﹑湿度。库房控温最低18°左右,最高32°.                                       
   今天下午3点多室外天气温度38°(房顶,水泥地面温度比天气预报的要高)机房温度39°-40°测量相关数据,谢谢。                                       
压缩机型号        8GC-60.2-40P        高压压力        21Bar               
蒸发器风机电机        18.5KW(4极)        低压压力        3.8Bar               
压缩机到冷凝器管长        约12米        油压压力        6.5Bar               
库房长宽高(米)        24.9*10.6*6                               
冷凝器:长 宽        双排8*1.3,1.5KW风冷,5台                               
蒸发器:长宽高        1.4*2.8*0.55                               
膨胀阀        ALCO:XC 726HW100-2B                               
库房设定温度﹑湿度        22°-24°,67%-78%                               
当天室内温度        39°-40°                               
高压出口温度        机头阀门处:120°                               
低压进口温度        机头阀门处:29°                               
冷凝器进口温度        109°                               
冷凝器出口温度        52°                               
膨胀阀前温度        44°                               
请荣昌﹑IKK和其他制冷高手老师看看配置是否合理?                                       
除夏天清洗冷凝器﹑冬天保温冷凝器外还有哪些办法?                                       

高压 低压 油压

高压 低压  油压

高压机头出口温度

高压机头出口温度
21.jpg
30.jpg
33.jpg
31.jpg
发表于 2018-5-18 19:50:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-19 05:27 编辑

老早说过机房空调已不能用环境温度35度设计,气候暖化一年比一年热,至少要用38度设计,就力搏特死鸭仔嘴硬,还说是以冷凝温度30度设计(环境温度18度),无知!
膨胀阀重新设计匹配,别无他法。冷凝器用冷凝压力控制器控制压力不过低。
40P(R-134a)如果以环境温度38度设计,1P=2926W,40P*2926=117040W=117KW。
是R-22的,,,,,
膨胀阀改成DANFOSS TEX20 1号芯(好像就只有1号芯)。
ALCO这种型号的编法,找了半天也没找着,726*100*2.6*0.88=166108W=166KW,也不晓得对不对?把166KW缩小到120KW左右。
 楼主| 发表于 2018-5-18 20:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢IKK,是r22.改成DANFOSS TEX20  1号芯就能改善这个问题吗?
发表于 2018-5-18 20:44:20 | 显示全部楼层
liumingjin 发表于 2018-5-18 20:38
谢谢IKK,是r22.改成DANFOSS TEX20  1号芯就能改善这个问题吗?

至少高压保护问题能解决,不会在37度保护,我设计是38度,不行再设计成43度,一下子太高,能力下降太多。低压保护就用压力开关控制冷凝器风机运转数,看是一颗停还是2颗停,自己看着办吧
 楼主| 发表于 2018-5-18 20:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了。冷凝风机在压力低于10Bar以下时是一台风机也不会启动的。
发表于 2018-5-19 09:55:31 | 显示全部楼层
liumingjin 发表于 2018-5-18 20:54
谢谢,辛苦了。冷凝风机在压力低于10Bar以下时是一台风机也不会启动的。


早上再算了一下,換成TEX20应该连冬天低压保护的问题也会一併解决,你注意一下。
 楼主| 发表于 2018-5-19 10:40:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-19 09:55
早上再算了一下,換成TEX20应该连冬天低压保护的问题也会一併解决,你注意一下。

IKK早上好,就更换TEX20 1号阀芯?  那一定要找到配件更换掉,再次感谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:10 , Processed in 0.058227 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表