电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3302|回复: 9

4P冻库温度降不下来求助

[复制链接]
发表于 2018-5-18 08:01:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台冻库 要求温度-15度 外机采用谷轮4P压缩机  内机型号如图  库温能降到-2.2度  高压18kg低压1kg r22冷媒  回气管有时结霜 有时没有 求助各位这种情况该如何处理  
mmexport1526601199260.jpg
发表于 2018-5-18 08:52:06 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-2.2度,此时的蒸发温度约-7度左右,对应的压力约为0.394MPa绝压=0.294MPa(约合3kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在2.5kg表压左右。该机低压太低了,如果膨胀阀的调节杆处中间位置上,那就足以说明系统中的制冷剂不足!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
小林子家电维修 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2018-5-18 08:57:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气管结霜时制冷剂流动正常,不结霜时压缩机没有停止,就表示抽空不尽制冷剂流动不畅。
 楼主| 发表于 2018-5-18 09:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀换过  丹佛斯3号阀芯 加了大概7公斤左右的氟  高压18kg  是不是膨胀阀没用对还是系统有问题
发表于 2018-5-18 11:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
高压都18公斤了,再加不会报警么,想还有其它原因
发表于 2018-5-18 11:26:47 | 显示全部楼层
⊙⊙ 发表于 2018-5-18 09:11
膨胀阀换过  丹佛斯3号阀芯 加了大概7公斤左右的氟  高压18kg  是不是膨胀阀没用对还是系统有问题

库容多大?4P机组配3#芯的丹弗斯膨胀阀也是可以的,加氟多少是根据系统的容积来的。
如果膨胀阀调节杆的确处中间位置上没动,那还是说明系统中的制冷剂不足。
冷凝散热没问题吗?库温高,热负荷大,开始时高压压力是会较高的,只要库温降下去了,高压压力也会低下来的。库温在-2.2度左右时,正是系统开始结霜的时候,所以会有时结,有时不结,待库温继续下降稳定后,结霜自然也会稳定的。
发表于 2018-5-18 18:09:14 | 显示全部楼层
4P制冷量4*0.8=3.2KW,配3号芯太大了,应该是2号。估计是一体机,配太大造成散热不足。
 楼主| 发表于 2018-5-18 19:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
外机冷凝器已用水枪清洗干净  库容18-20个立方
发表于 2018-5-18 19:40:28 | 显示全部楼层
⊙⊙ 发表于 2018-5-18 19:25
外机冷凝器已用水枪清洗干净  库容18-20个立方

我是说散热不足,没说散热赃。散热不足是因膨胀阀过大造成。
 楼主| 发表于 2018-5-18 22:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
好的  谢谢  明天换2号阀芯试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:05 , Processed in 0.066328 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表