发表于 2018-5-18 09:07:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可是可以,如果是410、32的就不要这样做了,到目前发现有很多安装空调师傅与用户不考虑后续维修的,不过用户有很多想法,我要是高空不修。
发表于 2018-5-18 09:15:41 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-5-17 22:39
明知漏了,补加有意义吗?自作聪明的做法!告诉你32氟千万别这么干,会死人的!

还有290应该也不可以吧
发表于 2018-5-18 20:07:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在连接管粗管上开个口子,放掉氟利昂,焊接上一个工艺管,最好带充注阀的,抽空,加氟看制冷效果,ok。。
发表于 2018-5-23 01:07:18 | 显示全部楼层
张飞飞111 发表于 2018-5-18 20:07
在连接管粗管上开个口子,放掉氟利昂,焊接上一个工艺管,最好带充注阀的,抽空,加氟看制冷效果,ok。。

看清楚了,机器是有漏!不好去外机检查(应该是高层内藏结构)才想用这方法来应付用户!!
明知有漏点,不查不补漏!只加氟!你认为机器能正常多久?游击队/修单车的我们不讨论!正常的维修人员有档口的怎么能干这事?技术不好实在修不来的,还情有可原.这台明显是漏还用不正当的方法去修去加氟!这就不可原谅了!
你还,焊接上一个工艺管,最好带充注阀的,抽空,加氟看制冷效果,ok。。能真正抽得空吗?
去不了查漏!就不要修!放手让别人来干!
发表于 2018-5-23 08:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
用了多久缺氟   如果用了时间长缺氟可以加  时间短就没必要修了 危险