上门查看,空调已经开启了,打在20度上,出风是自然风,设置到16度,上楼顶看外机,风扇转。手摸粗细管,常温。细管有油污,粗管干净。
接表,压力10个。钳形表卡压缩机电流,无。电压有。手摸压缩机发烫。判断压缩机或者电容问题。关电测量电容。正常。
于是先用水浇压缩机,启动没反应。于是跑了下一家。3个小时候回来。开机启动,平衡压力是10个,压缩机启动压力变成0了,感觉堵或者缺氟了。卡钳形表,电流5左右。谈好补加查漏价钱
于是定量加弗5斤。此时电流9左右。结束加弗。开始捡漏,细管开关的地方漏,冒泡。修好。
至此维修结束……
另外开贴说那3个小时,维修的是5匹格力吸顶空调,说起来是泪啊,一顿操作猛如虎,最后倒贴75…
发表于 2018-5-16 16:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
干空调维修都是非常幸苦的,有时还修不好倒贴。都经历过的。
发表于 2018-5-16 18:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
时间白费了不好说,但材料可以拆回来,至少下次可以用。
发表于 2018-5-16 20:16:32 | 显示全部楼层
于是定量加弗5斤。此时电流9左右。结束加弗。开始捡漏
你咋能反过来做哪

另外开贴说那3个小时,维修的是5匹格力吸顶空调,说起来是泪啊,一顿操作猛如虎,最后倒贴75…
你还好意思说这75块钱,是你自己走宝了呢