3×4.8×2.5冷库

[复制链接]
发表于 2018-8-15 20:09:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-5-14 14:43
5P制冷量5*0.59=2.95KW,所以上恆3号(3H)太大了,改成上恆NRF-1H(1冷冻吨),风冷凝器散热量2.95*(1+1/1.1 ...

风冷凝器散热量2.95*(1+1/1.12)*1.3=7.25KW
KK老师您好,我特纠结这个公式,能给科普下吗,在此谢了。平时知道是散热量=(制冷量+压机功率)×1.3
发表于 2018-8-15 22:03:55 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2018-8-15 20:09
风冷凝器散热量2.95*(1+1/1.12)*1.3=7.25KW
KK老师您好,我特纠结这个公式,能给科普下吗,在此谢了。平 ...

青老师可能为他的专利忙上忙下,未回复你。我代青老师复你,以后多看青老师(LKK)的帖就会了,我以前也象你一样这样无知地问青老师,慢慢回想以前已有7个多年头了
式中:2.95是制冷量,1.3是散热量要加大30%,1.12是压缩机在该工况下的COP,1代表是制冷量,所以式中可化成:2.95+2.95*1/1.12*1.3=7.25, 2.95*1/1.12也就是是制冷量/COP=压机功率,2.95是制冷量,也就是你说的散热量=(制冷量+压机功率)
这样回答青老师应该喜欢的,
发表于 2018-8-16 01:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-8-15 11:50
你回复别人冷库的问题说,“库温下不来找你”(https://www.dzdu.com/thread-742178-1-1.html),这么自 ...

忙没有看到,我那库是膨胀阀装错了,以前拆了一个4冷纯的阀被调过没看装上去了,装上去温度下不来调阀调完了都不降,最后发现装了个4冷吨的阀
发表于 2018-8-16 20:18:44 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-8-15 22:03
青老师可能为他的专利忙上忙下,未回复你。我代青老师复你,以后多看青老师(LKK)的帖就会了,我以前也象 ...

太棒了,我翻了以前很久的贴看了很多都是这个公式就觉得的好奇。谢谢你!也很感谢青老师,在制冷又给我们开了一扇窗,感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:31 , Processed in 0.043845 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表