请问大金1.5p变频空调外机反复启停原因

[复制链接]
发表于 2018-5-12 22:34:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调内机一直有风 ,工作正常。外机工作几分钟就整个停了,压缩机风扇都不工作了,过几分钟又都起来了,就这样一直反复,温度不见内机有报警,
发表于 2018-5-12 23:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
今天也是遇到一模一样的,估计外板问题
发表于 2018-5-13 07:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大金的可以查故障代码的,先查一下故障代码,估计外机板有故障
发表于 2018-5-13 07:54:06 | 显示全部楼层
没有故障代码:先做些简单的检查

先把 内机管温 拔出来 悬在空中试试。要是不行 再复原。
打开外机,把压缩机排气口 感温包脱离监测点再试试 。
检查外机管温 ,室温包



发表于 2018-5-15 20:15:37 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-13 07:54
没有故障代码:先做些简单的检查

先把 内机管温 拔出来 悬在空中试试。要是不行 再复原。

大神说得对...我试过一台变频也是无故障代码..把内机管温换个位置就好了...大神的排除法是个不错的思路
发表于 2020-6-13 15:10:50 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-13 07:54
没有故障代码:先做些简单的检查

先把 内机管温 拔出来 悬在空中试试。要是不行 再复原。

求大神指教,外机主板找人换过一块替代品,线下有测试压缩机正常运行,但我回家安装后开机发现,外压缩机与风机启停异常,无法制冷,内机风扇正常运行,30MIN左右出现H5报警,内机持续正常,压缩机启动时候有抖动现象,测量压缩机任意两相阻值都为1.9欧姆,拔掉压缩机接头测量板子输出电压会有持续升压至1200V左右后面不敢再量测,带压缩机运行三相对地电压都相差不大,任意两相之间电压不稳,求指点!
发表于 2020-7-23 08:40:09 | 显示全部楼层
求师傅们指点,我也碰上了该故障。头大呀
发表于 2020-7-23 08:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
大金的真心不好修,我修过一次,是换板的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 02:21 , Processed in 0.055347 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表