请教各位师傅:我有一设想,在冷库的高压排气管处接一个水箱,用作废热回收利用,这样对冷库的制冷效果是否有影响?
IMG_20180510_185123.jpg
发表于 2018-5-10 19:18:01 | 显示全部楼层
应该可以,水箱里的水最好是可以流动的,热水还可以作其它用处。
发表于 2018-5-10 19:24:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空气能热水器就是这个原理
发表于 2018-5-10 19:37:22 | 显示全部楼层
热交换利用,完全可以考虑。
发表于 2018-5-10 19:38:01 | 显示全部楼层
大大好处多!                     
发表于 2018-5-10 19:46:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-10 20:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
有需要可以搞
发表于 2018-5-10 20:21:41 | 显示全部楼层
可行的,11年给一个宾馆做的中央空调工程,正因为我做的方案就是利用中央空调机组做的热回收给客房供热水洗浴,打败全部竞争对手才中标的,用的是2台广州日立螺杆机组热回收功率102KW(机组自带板式换热器回收热量)做了个30吨的热回收水箱,水箱和换热器之间用泵循环,4-5个小时水温就 达到50度非常好用,非常节能,几乎几乎一个夏天不需要烧燃油锅炉,要想最大化回收热量换热器和水箱之间要做温度变频控制,螺杆机组冷却塔也要做变频温度控制总之很节能的,但是要在运行当中找到一个最大最佳的热回收效果,螺杆机组最佳的冷却效果就要用温度-变频装置了。(注30吨水加热到55度,燃油蒸汽锅炉在通过汽水换热器换热,实际使用当中差不多要烧120公斤柴油你说省多少钱)
发表于 2018-5-10 21:11:44 | 显示全部楼层
可以的,小型系统中没有啥实际意义,无非是得不偿失