06年的5匹定频柜机压缩机不启动。新手求高手

[复制链接]
发表于 2018-5-10 07:38:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电压,电阻正常吗?
 楼主| 发表于 2018-5-10 08:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
我去这个地方共有8台5匹柜机,只有三台不好,要是相序不对那就都不好了,我测量交流接触器输入电压380正常
发表于 2018-5-10 16:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-5-9 22:36
手动按交流接触器。压缩机出现嗡嗡声,也不启动

那就先看看三相供电是否正常

是电压不够?
发表于 2018-5-10 16:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
交接是否非常烫手?
发表于 2018-5-10 16:53:34 | 显示全部楼层
走在冰上懒猫 发表于 2018-5-10 08:05
我去这个地方共有8台5匹柜机,只有三台不好,要是相序不对那就都不好了,我测量交流接触器输入电压380正常


相序不对,强按接触器压缩机也会转,不过是电流小不排气。排除缺相,代换接触器监测电流再看,不然就是压缩机了。
发表于 2018-5-10 17:14:28 | 显示全部楼层
走在冰上懒猫 发表于 2018-5-10 08:05
我去这个地方共有8台5匹柜机,只有三台不好,要是相序不对那就都不好了,我测量交流接触器输入电压380正常

关键的是 现在你用手把接触器按下去, 只要是电压正常 ,压缩机正常  , 压缩机就应该转。
相序继电器  作用只是给 接触器线圈提供电压,相许错了的话  线圈吸不住。
发表于 2018-5-10 17:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
380V缺少一相
发表于 2018-5-10 17:26:33 | 显示全部楼层
5P都是涡旋压缩机啦,相序错误强按接触器压缩机声音异常响。缺相会不启动,接触器和相序保护器是串联的,一般老款的会出现风机转压缩机不走,接触器不吸合。
发表于 2018-5-10 20:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
缺相,检查接触器,或电压
发表于 2018-5-10 20:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
手动都不启动,你却换内机外机板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 00:02 , Processed in 0.054900 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表