杨子模块水机

[复制链接]
发表于 2018-5-8 13:45:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
由于我修魔块机修的不多对这方面有点儿陌生,所以现在请教大家。型号是杨子的68C是两组机组,在一块串联的,两台机器共有8台压缩机,有一个手操器,上电后打开机器只有一台水路电机工作,有一台不工作,交流接触器不吸合,过一分钟左右空调风机开始启动然后紧跟着压缩机启动,不过工作3分钟左右两台机器都出现故障代码,手操器上显示机组一故障是,46.机组二故障是,15.25.36三个故障请问这些故障代码都是什么意思,谢谢师傅们了,请师傅们给我指点谢谢,我愿意给红包谢
IMG20180506120855.jpg
IMG20180506120734.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-8 15:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅,握把故障代码差出来了,15是1#系统排气压力保护,25是2#系统排气压力保护,36是3号系统吸气压力保护,这些故障应该怎么修换哪里
发表于 2018-5-8 15:22:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷系统排气压力保护一般是冷凝不好,低压保护是蒸发结冰或少氟。