家电佛山 发表于 2018-5-6 22:43
1KK大师,库温-18度,钢排你用1P=0.59KW,内风机你1P=0.8KW,1P的制冷不一样哪,能给讲讲吗

钢排一般温差取10度,风机温差取7度,假设同样是-18度的库,温差取10度蒸发温度取-28度,但因为压缩机目录没有-28度制冷量能力表,所以我都取-30度,-30度时1p制冷量0.59kw,如果是风机取7度,蒸发温度就取-25度,这时1P制冷量约0.8KW。
发表于 2018-5-7 13:13:18 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-6 12:44
所需製冷量约18.8KW,1P製冷量0.8KW,18.8/0.8=23.5P,你用20P也可以,20*0.8=16KW,DD-80製冷量15.9kW,所 ...

大师你好 能给讲一下所需冷凝器散热量=16*(1+1/1.28)*1.3=37KW 算式中的 1+1/1.28是 什么意思 ?算式中的1.28 是固定的么?如果不是那是在什么情况下改变 ,又该变为多少呢? 谢谢 麻烦你了
发表于 2018-5-7 16:02:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-5-7 10:41
钢排一般温差取10度,风机温差取7度,假设同样是-18度的库,温差取10度蒸发温度取-28度,但因为压缩机目 ...

谢谢1KK大师,我知道了
发表于 2018-5-7 16:17:42 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-6 12:44
所需製冷量约18.8KW,1P製冷量0.8KW,18.8/0.8=23.5P,你用20P也可以,20*0.8=16KW,DD-80製冷量15.9kW,所 ...

大哥发一下冷库设计配置的计算方式
发表于 2018-5-7 21:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个80的风机会不会小点,师傅
发表于 2018-5-8 09:18:17 | 显示全部楼层
tttingli 发表于 2018-5-7 13:13
大师你好 能给讲一下所需冷凝器散热量=16*(1+1/1.28)*1.3=37KW 算式中的 1+1/1.28是 什么意思 ?算式中的 ...

1.28是压缩机COP(能效比),不同设计条件有不同能效比,自己查压缩机目录,看你设计条件为何就以该COP值计算,散热量=制冷量+消耗功率,制冷量/消耗功率=COP,所以散热量=制冷量*(1+1/COP),就这样,OK。
发表于 2018-5-8 09:31:02 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 06:02 , Processed in 0.052841 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表