斯曼尔冷水机制冷管路进水

[复制链接]
发表于 2018-5-3 11:09:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
低压管漏制冷管路进水了,水很多高低压管路里都灌满了,。这样用哥俩好堵上行吗?堵漏后管道怎么把水分去干净啊,第一次修这东西,,外接换大过滤器过滤行吗?谢谢大家了
1525316193860..jpg
IMG_20180502_171025.jpg
wx_camera_1525256447927.jpg
IMG_20180502_170941.jpg
IMG_20180502_171046.jpg
发表于 2018-5-4 01:10:13 | 显示全部楼层
你能接这项目来修,请你的人真有眼光!这么大的工程量让您用哥俩好堵上,外接大干过就解决!您真牛!
哥俩好根本不粘铜!特别是紫铜!压机里的油水混合物怎么清?压机里的铁件生锈怎么办?节流阀要更换吗?。。。
普通冰箱进水都不好搞,你大型机组能容易吗?工程大着呢?
发表于 2018-5-6 20:23:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-7 05:51 编辑
浅饰 发表于 2018-5-4 09:12
怎么删呢从哪删


压缩机多换几次机油,管路,清理好脏物以后用氮气吹,再用过滤器过滤
原来漏的管路处理好,换管或者用橡胶堵塞。原来的过滤器要换掉
听别的师傅讲过用清洗管路的清洗剂清洗,但我没用过。据说有专用的制冷系统清洗剂,也有说用四氯化碳清洗的。听说而已,我没用过。
发表于 2018-5-7 17:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
铜管两头清洁干净,再外用车床车一个比铜管偏大一点的铜柱,买一瓶黄铜焊剂,铜管和铜柱都抹上焊剂,用锤子砸死就可以了
发表于 2019-8-28 21:38:56 | 显示全部楼层
听说铜管两头是如何胀上起的,用什么工具???求指教:不知道如何换管,急啊
发表于 2019-8-29 00:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的真有点搞笑了。
发表于 2019-9-6 16:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器进水的概率也很高,要查一查。
发表于 2019-9-6 19:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
用四氯化碳溶液彻底清洗管路系统,并把膨胀阀、截止阀、过滤器彻底清洗并用氮气吹干净。压缩机也要换油,清洗,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:08 , Processed in 0.061558 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表