请问空调捡漏保压的具体操作

[复制链接]
发表于 2018-4-29 08:56:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
可以把内外机连接好后,打开两通和三通阀门,抽真空后保负压吗?要是加入冷媒怎样怎样保压呢
发表于 2018-4-29 10:43:39 | 显示全部楼层
为什么要选负压检修呢?负压1;微漏时间长才明显看出,2;当联管保温温透刚有漏点或蒸发还有水也有漏点时系统会进水,3;负压检漏只知有漏而找不出漏点。想一下补车胎是用负压还是正压查的就明白。
 楼主| 发表于 2018-4-29 12:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2018-4-29 10:43
为什么要选负压检修呢?负压1;微漏时间长才明显看出,2;当联管保温温透刚有漏点或蒸发还有水也有漏点时系 ...

三匹柜机,抽完真空后半个小时,负压回升了。用的新铝管联机试的,接下来怎么分段测试呢?我有打压的压缩机
 楼主| 发表于 2018-4-29 12:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2018-4-29 12:45
三匹柜机,抽完真空后半个小时,负压回升了。用的新铝管联机试的,接下来怎么分段测试呢?我有打压的压缩 ...

半个小时的结果
1524977200040..jpg
 楼主| 发表于 2018-4-29 13:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
小天鹅三匹柜机,要是从加氟咀打空气进去,要是看这表最外圈数字,应该打到多少呢,
发表于 2018-4-29 18:27:32 | 显示全部楼层
抽负压是不能找到漏点的。
 楼主| 发表于 2018-4-29 18:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-4-29 18:27
抽负压是不能找到漏点的。

刚才是连接管钠子没拧紧,抽真空口后空调没启动加氟加到7公斤,现在压力又在掉,郁闷了
发表于 2018-4-30 08:33:16 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2018-4-29 18:54
刚才是连接管钠子没拧紧,抽真空口后空调没启动加氟加到7公斤,现在压力又在掉,郁闷了

外机,内机,连接管和阀包括阀芯盖帽,钠子喇叭口等整个系统都是怀疑对象,如何划分宿小范围逐一排除,要注意方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 23:56 , Processed in 0.062130 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表