速冻隧道-30度数据

[复制链接]
发表于 2018-4-28 06:11:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-4-28 06:24 编辑

变频螺杆压缩机-30度触摸屏显示数据,请问师傅们过热度高吗?谢谢!
是带虹吸罐的,这是-30的数据。
061602g378p1nen5paapr9.jpg
发表于 2018-4-30 09:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
吸气压力太低啦
发表于 2018-5-1 20:44:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排气压力,吸气压力,中间压力三者不匹配,中间压力不足,过热度不足吧。
发表于 2018-5-2 10:15:49 | 显示全部楼层
更正一下,忘了你的屏幕压力是表压,中间压力的绝对压力值是0.23+0.1013=0.3313MP,所以是太高了,正常应该是0.29MP(绝对压力),应该是过热度太大造成的。