楼主: 胡天明

各位大师帮看一下格力冷水机组低压保护排气过热度保护还奔油是什么原因

[复制链接]
发表于 2018-4-13 14:33:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-4-13 16:34 编辑

有,2.8度冷却水温差。
要实地查看才能分析原因。。。。
监控PLC程序即可判断。
发表于 2018-4-13 14:55:45 | 显示全部楼层
冷冻水温差小,冷却水无温差,偶而报低压保护,排气过热度保护,视窗有气体流动(有气泡),不加载,我不晓得除了缺F还有什麽状况会如此?
发表于 2018-4-16 11:12:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请看图7,单机头运行时,冷却水是有温差的。图8没有温差时是停机状态。
发表于 2018-4-16 11:18:25 | 显示全部楼层

你最好还是 学好  压力单位
蒸发压力450mpa
不把人吓跑 才怪呢


发表于 2018-4-16 12:22:52 | 显示全部楼层
系统积油过多,管道结垢

发表于 2018-5-15 17:22:50 | 显示全部楼层
有QQ吗?大师.想了解一下格力LSBLG系列机器
发表于 2018-5-26 16:12:00 | 显示全部楼层
严重却冷媒!!
发表于 2018-5-27 16:08:32 | 显示全部楼层
故障解决了吗?
发表于 2019-6-13 20:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-6-14 04:31 编辑

请问楼主,故障最后是怎么排除的.谢谢!
吸气温度3.7度,吸气压力450kpa(对应饱和蒸发温度3度)吸气过热度0.7度.
冷冻出水温度10℃时,蒸发温度应该在8度左右,如果蒸发器铜管干净换热效率良好,吸气压力应该约570Kpa.回去温度应该8.5~9度,现在回去温度才三点虚度会不会是冷冻水流量不足或者蒸发器铜管太脏(满意是蒸发器水走管程)
我现在有一客户说他的机器(格力满液式螺杆冷水机组)也是排气过热度保护,就想问一下楼主是怎么解决的.谢谢!
发表于 2019-6-15 13:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼上有解答,先把油拉回来,再分柝故障!油影响了制冷换热!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 10:18 , Processed in 0.056579 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表