急小型冻库加剂冷剂

[复制链接]
发表于 2018-4-6 18:12:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前没修过用的R22剂冷剂,不知加多少,压力加大什么位急,在线请教高手,小弟谢了
IMG_20180406_174925.jpg
 楼主| 发表于 2018-4-6 18:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
冷却面积30m2
发表于 2018-4-6 18:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
来的清晰的照片看看  要不大师们 没法判断   声明我是菜鸟
发表于 2018-4-6 18:46:01 | 显示全部楼层
有高压液管视窗就加到视窗气泡消失,没视窗就先把冷风机的风扇关闭,加到回气管结霜,再把风扇接回,OK。
发表于 2018-4-6 18:53:54 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-4-6 18:46
有高压液管视窗就加到视窗气泡消失,没视窗就先把冷风机的风扇关闭,加到回气管结霜,再把风扇接回,OK。

“没视窗就先把冷风机的风扇关闭,加到回气管结霜,再把风扇接回”。我也长知识了,谢谢。我这里都有液管视窗。
 楼主| 发表于 2018-4-6 19:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-4-6 20:58 编辑

太约加多少制剂几公斤
像这一般怎么收费
发表于 2018-4-6 19:34:48 | 显示全部楼层
业余维僇 发表于 2018-4-6 19:08
太约加多少制剂几公斤

这个不好说,要看库大小.开机时看加液压力表就行.约0.3mpa.
发表于 2018-4-10 21:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
真巧,看到自家的蒸发器了
发表于 2018-4-12 20:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
IKK老师,加到视镜刚好没气泡是指在那种温度时还是那种条件下吗。还是指整个降温过程都要没气泡,
发表于 2018-4-13 09:47:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-4-13 09:51 编辑
集中火力 发表于 2018-4-12 20:56
IKK老师,加到视镜刚好没气泡是指在那种温度时还是那种条件下吗。还是指整个降温过程都要没气泡,


标准状态是设置温度刚到气泡刚好消失,不是一开始就勐加使气泡消失这样会过多的。等快到设置温度前1度(停机前),刚好加到使气泡消失最标准。刚开机是会有气泡的,因为膨胀阀口大开冷媒流量大增,在阀前的液态冷媒大量流入蒸发器,使液态冷媒瞬间流失气泡产生,等到制冷温度下降,过热度降低阀口缩小,液态冷媒又堆积起来气泡消失。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 12:44 , Processed in 0.071005 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表