电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2633|回复: 6

请大师帮帮忙格力天井机空调故障

[复制链接]
发表于 2018-4-2 23:17:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请大师帮帮忙格力天井机空调KF-120TW/K故障,刚开机制冷正常但过几分钟后就跳红灯闪两次,上网查看故障代码是内侧防冻结保护,换了内机管温探头还是不得,也查看压力、电流都是正常。现在都不知道从哪下手了,请大家帮帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-4-2 23:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
补充问题内机蒸发器也很洗过了
发表于 2018-4-3 00:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么都认为正常,又会不会堵了又或者板子问题
发表于 2018-4-3 08:00:40 来自手机 | 显示全部楼层
把内管温传感器拔掉,不接触铜管(不是从电路板上拔),重新试验几分钟,故障不变就要换内机板。如果没有问题了就要检查传感器
发表于 2018-4-3 08:28:33 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-4-3 08:00
把内管温传感器拔掉,不接触铜管(不是从电路板上拔),重新试验几分钟,故障不变就要换内机板。如果没有问 ...

应该判断正确。
发表于 2020-8-28 19:57:40 | 显示全部楼层
我也遇上这个型号的机子 和你一样的问题   但是我还没检查雪种量和电压     明天先换个室内感温探头看看先
发表于 2020-8-31 10:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
换水泵试试