楼主: 胡平南

关于空调电流问题

[复制链接]
发表于 2018-3-16 00:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
仔细看,楼主接错线了。下端口 室外机进线 压缩机控制线和外风机控制线并在一起了。制热时只要环境温度稍高,不能停外风机正常卸载,压缩机会过流的。而且制冷(或制热)这样接线有很多机型都会烧坏内板、保险的。因为只要外风机送电,压缩机失电(主板先送外风机电,再送压缩机电。或先断压缩机电,再断风机电。)相当于用控制风机的电流去起动压缩机
发表于 2018-3-16 08:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
这是单冷机吧,怎么只有三根线
发表于 2018-3-18 23:01:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不正常,电流明显偏高
发表于 2018-3-19 06:12:53 | 显示全部楼层
先学习一下,,
发表于 2018-3-19 17:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
114483845 发表于 2018-3-18 23:01
不正常,电流明显偏高

光看机器运行电流达到8A就判定它不正常就有点武断了,如果确实像我前面说的那台老款长虹36机,制热整机额定运行电流6.6A,最大电流9.4A,不含电辅热电流,制热运行时那么当室内回风温度达到二十几度,或室外温度较高比如能有10℃
以上时机器运行电流达到8A不是问题,这个电流也才过额定电流20%左右,过去的老款机不像现在的新款,现在的35挂机额定电流5A,最大电流才6A左右,老款空调压缩机的最大电流耐受冗余度很大。
发表于 2018-3-19 17:32:53 | 显示全部楼层
具体分析,测量压力,工作模式
发表于 2018-3-19 18:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
电流有点高,
发表于 2018-3-20 08:48:06 | 显示全部楼层
电流偏高了
发表于 2018-3-20 11:23:17 | 显示全部楼层
希望同仁们发帖时把已知条件和情况描述清楚,如果接线正确的话,你现在测 的是哪一根线?是压机电源还是什么线?若果是压机电源的话,制冷剂是不是合适?如果制冷剂合适的话,我估计压机是不是该挂了?把情况说清楚,我们容易判断
发表于 2018-3-24 20:09:41 | 显示全部楼层
电流大,不正常,有问题