288展示柜盘管来个建议。。

[复制链接]
发表于 2018-3-13 17:02:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
8mm铜管。毛细管1.8的1.8米长,1个小时才6。7度,之后就降的慢,8分挂满爽。上半挂得厚霜。需要怎么改动。温度才降得快
F956D5A7-3C63-4C69-8583-F98DCFADBD8A.jpeg
发表于 2018-3-13 17:05:51 | 显示全部楼层
加氟量还不够吧。
盘管少了点,应该排密一点。
发表于 2018-3-13 18:01:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管子盘多一点 制冷效果就好了
 楼主| 发表于 2018-3-13 18:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
多谢多谢。
发表于 2018-3-13 18:25:51 | 显示全部楼层
再加三分之一的铜管。
发表于 2018-3-13 18:27:08 | 显示全部楼层
这管子盘少的可怜,大师太偷工减料了
发表于 2018-3-13 18:34:10 来自手机 | 显示全部楼层
再加点氟试试,挂满霜!
发表于 2018-3-14 17:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
多盘几块钱铜管,就不用求助了