这个格力23机子压机是830瓦,四通阀应是1、5P的四通阀了,小凝问,是我少见多怪吗?还有用1P的压机可以让这个1、5P的阀正常工作吗?
2db7ab6a0a95671a8f792d6c6475d8ec_006ZEDd3gy1fp8tkmq6jhj30qo0zkaej.jpg
ad1a0888ab70c6c860ce59383448b68e_006ZEDd3gy1fp8tki3b4gj30qo0zk42m.jpg
bcb42a7393dce00ae9da28d99497da03_006ZEDd3gy1fp8tkkrnyyj30qo0zkn2b.jpg
发表于 2018-3-11 14:02:24 | 显示全部楼层
看到大过滤器,就知道了用的人不多
发表于 2018-3-11 14:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
顶沙发,+1
发表于 2018-3-11 14:43:16 | 显示全部楼层
正常情况下能行、
发表于 2018-3-11 15:34:15 | 显示全部楼层
这个和压缩机大小没多大关系
 楼主| 发表于 2018-3-11 16:07:55 | 显示全部楼层
我想这应该是实际与理论的一个区别吧!23的机子应是标配750瓦的压机与1p的阀,而在这里可以说是大1P的压机与1.5p的四通阀,以后多看看别的机子,长长见识。
发表于 2018-3-12 16:58:03 | 显示全部楼层
1.5p的四通阀装在1p的机子上可以正常工作的,只要阀芯不坏,压缩机排气压力够就行了。
发表于 2018-3-12 21:54:48 | 显示全部楼层
可以看成一个通道,流量够就行。
发表于 2018-3-12 22:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
可以正常工作,只要管子好焊接就行