格力第四代直流变频多联机组,内含一台变频压缩机,5台定频压缩机,现在变频压机挂了,能否利用5台定频压机启动回收制冷剂? 各位高手作何看法
发表于 2018-3-10 20:35:50 | 显示全部楼层
完全可以。
发表于 2018-3-10 20:46:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以,记得把膨胀阀强制操作打开。不要回收太久,大金我经常这样搞,格力不熟悉。不知道怎么操作。
 楼主| 发表于 2018-3-10 21:30:40 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2018-3-10 20:46
可以,记得把膨胀阀强制操作打开。不要回收太久,大金我经常这样搞,格力不熟悉。不知道怎么操作。

5台定频的没用膨胀阀,直接强制开机? 一台变频的卡缸膨胀阀强制打开能回收吗
发表于 2018-3-10 23:02:28 | 显示全部楼层
外机的膨胀阀应该在液管的位置,就是细管哪里,你不打开,制冷剂收不回来。还有很多各种回油线圈。
发表于 2018-3-15 21:53:51 | 显示全部楼层
利用内外机盘管回收制冷剂回收不完全,最后导致收下的410制冷剂的混合比例不平衡,重新使用的话严重影响机器运行参数,甚至报警