查看: 4037|回复: 7

求助大家,风冷展示柜出现的问题

[复制链接]
发表于 2018-2-27 06:39:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
展示柜比较长时间了,制冷的温度一直只能在6或者7度,夏天还更高。
现在的问题是展示柜内有3个制冷送风风扇,本原应该是三个都工作的,但是不知道什么时候其中两个风扇坏了,刚刚换了两个新的上去,问题来了,然后温度一直降不来维持在16度左右,看下面的机和散热风扇也正常运作,但是把其中的两个送风风扇拆掉,然后温度又可以慢慢的降下来,装上温度就停在16度左右了。想问问到底是怎么回事呢?
发表于 2018-2-27 07:51:43 | 显示全部楼层
估计还是蒸发器泄露,制冷剂不足,温度才不去,6-7度的温度也是偏高的。
发表于 2018-2-27 07:54:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
问题早已注定(三个风扇坏了两个仍让其工作,哪有不出问题);现在问题更大,是于不可预料中(全部拆开细察罢)。
发表于 2018-2-27 08:15:03 | 显示全部楼层
制冷剂不足了
发表于 2018-2-27 08:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
请师傅检查一下
发表于 2018-2-27 08:40:04 | 显示全部楼层
制冷剂漏了
发表于 2018-2-27 15:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
再用就不光是坏风扇了
发表于 2018-2-28 22:10:32 | 显示全部楼层
我遇到一台和你一样的,本来是制冷慢,但是还降的下去,换了风扇后反而下不去了,毛细管冰凉,换过滤抽真空再加雪种好了,温度能降到-2,低压接近0.8KG,当时气温应该在30度左右