楼主: 空调的小余

水冷中央空调,运行水泵在最高处排气阀排空无气体也无水喷出

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-2-25 09:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
胡勃雄 发表于 2018-2-25 00:40
检查水箱是否有水,上水阀是否正常,各阀门是否有人为关住,水泵是否反转

阀门全部打开,水泵也正常
发表于 2018-2-25 09:37:04 | 显示全部楼层
只要补水正常,水泵正常,就会有空气排出。除非水满了或排气阀坏!
手动排气阀看看阀门是否正常。自动排气阀把上端盖拧开,按住里面的小浮球,看是出气还是水,如果出气或什么都不出,阀坏!如果出水说明水满了,空气排光了,阀正常。
发表于 2018-2-25 09:51:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朱一名 发表于 2018-2-25 09:37
只要补水正常,水泵正常,就会有空气排出。除非水满了或排气阀坏!
手动排气阀看看阀门是否正常。自动排气 ...

赞同!!         
发表于 2018-2-25 09:56:47 | 显示全部楼层
空调的小余 发表于 2018-2-25 09:08
但是也没有空气排出啊

水压不够
发表于 2018-2-25 14:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
补水不足。阀门全开,手动排气,到楼下机子上打开排气阀,检查水到哪层了
发表于 2018-2-25 15:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
水系统,相对来说还是比较容易处理的,只要用心有耐性。俺试过加两风机盘管,系统排空足足花了半天时间!
发表于 2018-2-25 18:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
1检查水泵运转方向,2检查系统是否缺水,3把排空阀拆掉检查堵塞没有。
发表于 2018-2-25 23:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
对于中央空调水系统   提问人没有说是冷却水系统还是冷冻水系统  现在的冷冻水系统一般是封闭系统   在机组运行的时间段   不管是停机还是运转  在系统最高处都应该有0.2公斤左右的压力   而你排不出水或者气只有两种可能   一系统缺水并且低于0压  第二水系统的最高点接有手动球阀  然后是排气阀   这二者都有可能照成这种现象   需要细查   冷却水如果是开式系统   上冷却塔看看就好  如果是地下水那就看看压力表
发表于 2018-2-28 14:10:41 | 显示全部楼层
补水是不是开着
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 06:48 , Processed in 0.054547 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表