看样子楼主的维修业务挺多的,分享下是怎么维修成功的

前辈不要逗我啦,跟论坛的各位前辈学习修空调呢,没有其他业务,有也是爱好的。自己有个销售小店。这个空调我到现场已经是拆开的了,而且内管温传感器已经被别的师傅带走了,我就寻思找个传感器先换上,换完之后仍然不制冷,检查压力0.46的平衡压力,运行电流3.3A额定电流是10.06A,明显缺氟呀,我就制冷加氟,没有经验,我就加了运转看看,加了一会运转看看,运行电流8.8A的时候停止加氟,试运行10分钟,制热内交换器部分不热,没办法继续加氟,少量加了一点,再次试机正常运行。我就回来啦
发表于 2018-2-12 11:01:47 | 显示全部楼层
格力任何传感器均有标记阻值,可以看见。
发表于 2018-2-12 11:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这位师傅修好后收费是多少??
 楼主| 发表于 2018-2-12 13:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
400元,也不知道怎么收费,别人告诉我的