  昨天一早接到用户打来电话说空调想开制热通上电就跳漏电总开关。然后我按约定时间到达用户家问下情况,她说前天找了安装空调这边的师傅上门检修过判定不了到底是哪里的故障,不巧的是我的指针万用表坏了好几天。现在就先把室外机连接线断开。把电源插头上电马上又跳闸了,判定室外机是正常的了。然后拆开内机看了下电路板也没有明显烧坏的痕迹线路也没有给老鼠咬过。既然没有指针表测阻值(带了数字表的。没用惯数字表测漏电)只好把内机板上多余的线多断开确保能上电开机先。在插电嘀嘀几声响主板通上电能开机了。修到这时问题越发缩小了。看了下断开的部件最有可能短路的是内电机和电辅热器了,好了这下心里有底了就是电辅热短路了,因为是在南方用不着电加热。直接不接电热线收钱走人。