楼主: 蒲迪大王

大金3p黑金刚开制热大概不定时的就跳制冷,也许是自然风

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-2-2 12:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-2-2 12:47
客户表达的故障现象,真叫人心里越听越糊涂

是这样的,空调开制冷,表测压力,表压力到达17,制热一个小时左右风扇压缩机停了,里面吹自然风
发表于 2018-2-2 13:02:19 | 显示全部楼层
蒲迪大王 发表于 2018-2-2 12:57
是这样的,空调开制冷,表测压力,表压力到达17,制热一个小时左右风扇压缩机停了,里面吹自然风


听不懂你的  ,开制冷 表压力到达 17    ?????

找个师傅 好好给你修吧 !!
 楼主| 发表于 2018-2-2 13:03:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-2-2 13:02
听不懂你的  ,开制冷 表压力到达 17    ?????

找个师傅 好好给你修吧 !!

开制热,打错了
发表于 2018-2-2 13:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
我类个去,说话都说不清楚
 楼主| 发表于 2018-2-2 13:45:19 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-2-2 13:18
我类个去,说话都说不清楚

打错字了,
 楼主| 发表于 2018-2-2 13:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-2-2 13:18
我类个去,说话都说不清楚

新手当然不懂,要懂还来咨询么
发表于 2018-2-2 14:42:50 | 显示全部楼层
17个压吗   ?
 楼主| 发表于 2018-2-2 16:53:24 来自手机 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2018-2-2 14:42
17个压吗   ?

对,17个压
发表于 2018-2-2 21:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
一个小时内,制热正常么?电流多少?进出风口温差多少?是只有外风机停?还是压缩机一起停?数据太少了,
发表于 2018-2-2 21:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果刚开始制热正常,压力和电流稳定。突然的变成冷风或自然风,那就要高度怀疑四通阀的问题。线圈阻值、即时的压力和电流都要监测。沉住气,慢愎寻找原因……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 05:12 , Processed in 0.057402 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表