请问各位师傅~燃气锅炉式供暖常出现 缺水保护是怎么回事

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-27 08:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
gaogf 发表于 2018-1-26 11:19
查看就地水位计是否正常,如果正常,检查水位变送器或液位开关

您好!请问下!这温度调的是60-70出水温度在45左右!如果我想增加出水温度!是不是调到70-80就会水温高呀?还有就是!一般出风温度与进风温度差多少度为正常呢?
 楼主| 发表于 2018-1-27 10:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2018-1-26 09:55
补水有用吗?如果补水后还是报故障,查水位传感器。(水的硬度也不能忽视)

水的硬度是什么?每次开机不定时缺水保护
发表于 2018-1-27 13:46:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水的硬度,就是水的导电度,硬度高,容易结垢。
发表于 2018-1-27 20:47:40 | 显示全部楼层
修这个必须要知道PLC程序是怎么写的 清楚整个工作方式的流程
发表于 2018-1-27 22:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
系统有空气