海尔空调系统压力低什么情况?

[复制链接]
发表于 2018-1-25 21:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主看看前一段时间的一个帖子或许能有所启发https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=699937&extra=&mobile=2
发表于 2018-1-25 21:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
是这个帖,你可以搜索一下
Screenshot_2018-01-25-21-37-15-369.png
发表于 2018-1-25 21:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机房要用专用空调,就是机房专用空调,若用普通空调,在冬天应加一点制冷剂,夏天放出一点
发表于 2018-1-25 22:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
我是修高铁机房空调的,机房很热即使在冬天也需要降温,机房恒温23℃。普通空调是不行的。区别是室外风机是根据过冷度而开停,就是在冷凝器的末端有一个传感器,控制冷凝器的末端温度在(25℃_40℃)之间。我帮你想个办法,就是把冷凝器遮挡一下试一试,使之不要冷凝器末端的温度降的太多。别忘了等天暖和了再把遮挡物去掉,
发表于 2018-1-26 00:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
sundeqing 发表于 2018-1-25 22:27
我是修高铁机房空调的,机房很热即使在冬天也需要降温,机房恒温23℃。普通空调是不行的。区别是室外风机是 ...

你说的以外机热交换器末端节流器件前的管路温度来控制的办法也可行,我看温度范围在20-35℃较合适,用一控制器控制外风机,设定温度范围,当检测到冷凝器末端节流器件前的管路温度低于20℃时,控制器动作关外风机,当检测到温度达到35℃时开外风机
发表于 2018-1-26 12:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
加装一个温控器控制外风机开停,貌似你可行