查看: 5230|回复: 5

请教师傅们冷库高低压问题

[复制链接]
发表于 2018-1-23 23:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这两天装了一个40立方的冷冻库,用的铁排管,压机半封8匹的,前天空库试机时从环境温度15度到零下20度用了40分钟,高压1.0,低压0.1,机头接了一半霜,把冷剂放了一些和关了一些膨胀阀,今天用户开始进货3吨左右,刚刚去看库温零下18度,高压0.9,低压0.1不到,环境温度13度,机头结霜一半正常吗?
发表于 2018-1-24 00:13:27 | 显示全部楼层
支持下,我也学习中
发表于 2018-1-24 05:11:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-24 05:48 编辑


库容40立方-20度,配8P半封机组,太大了。
首先,膨胀阀的调节杆,是否处在中间位置上?应该把它调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。然后运行稳定后根据反应出的工况才能作出分析判断。
冷库类制冷系统中,当库温在0度以上时,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现,否则蒸发压力就低了,制冷量就小了,制冷降温就慢了。
只有当库温稳定在0度以下时,系统最开始出现结霜的是膨胀阀的出口管段,然后逐渐延伸至蒸发器,在蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管,到压缩机的吸气阀为止。哪怕是在寒冷的气温下,正常的结霜只会到吸气阀根部的法兰处,也是系统在正常运行下结霜的自然“分界线”。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!否则就会使压缩机的运转温度或油温过低,有油泵的压缩机会使油压跌落,不仅影响润滑性能,还会使卸载装置失灵,损坏机件等。
以R22制冷剂为例,库温-18度,此时的蒸发温度约为-23度,对应的压力约为0.218MPa绝压=0.118MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.08MPa表压(约合0.8kg)左右。
压缩机的机体上已经结了霜,这是不允许的!不正常的!说明两个问题:不是膨胀阀的开启度过大就是系统加多了制冷剂。
环温13度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,一般取中间值12度,此时的冷凝温度即为25度,对应的压力约为1.045MPa绝压=0.945MPa表压。高压压力基本是对的,正常的。
发表于 2018-1-24 09:02:24 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-24 05:11
库容40立方-20度,配8P半封机组,太大了。
首先,膨胀阀的调节杆,是否处在中间位置上?应该把它调整在 ...

学习了!
发表于 2018-1-24 09:09:00 | 显示全部楼层
高压1.0,低压0.1,机头接了一半霜,把冷剂放了一些和关了一些膨胀阀

估计又是膨胀阀配大了,关小膨胀阀要小心,夏天的时候要注意观察是否过热度会过热保护,有时候关太小,冬天没事夏天有事。
发表于 2018-1-25 09:09:51 | 显示全部楼层
蒸发器面积小了??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:18 , Processed in 0.053518 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表