定频春兰挂机

[复制链接]
发表于 2018-1-21 11:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环温和管温是一样的
发表于 2018-1-21 12:29:02 | 显示全部楼层
应该是室温传感器或者相关电路故障!
 楼主| 发表于 2018-1-21 14:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管温和室内温都换了还是不行,环境温度传感器摘掉制热压缩机就工作
发表于 2018-1-21 14:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
李伟1269796033 发表于 2018-1-21 14:06
管温和室内温都换了还是不行,环境温度传感器摘掉制热压缩机就工作

查查板子上室温探头的分压电阻吧 应该是开路或者阻值变大了
发表于 2018-1-21 15:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
换主板不叨叼
发表于 2018-1-21 17:05:18 | 显示全部楼层
应该分压电阻坏了。
发表于 2018-1-22 11:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
李伟1269796033 发表于 2018-1-21 14:06
管温和室内温都换了还是不行,环境温度传感器摘掉制热压缩机就工作

要么换内机板,要么修好它,难度不太高