空气能低压保护问题

[复制链接]
发表于 2018-1-19 08:53:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
主机名称瀚艺的,型号hyam-18hg模块两台安装时间不到2个月,设置温度50°,现在水温44°现在主机工作正常副器两个系统都是低压故障,检查都没有缺氟,漏氟,制冷剂是R22的,开机后高压短时间内会增长到20个,低压从4.5持续下降到0个压力后报警,该机器使用的电子膨胀阀,检查电子膨胀阀没有问题,在经过10分钟后低压故障自己消除又开始工作一切正常,化霜后主机工作又开始报低压故障,当时环境气温3°左右,请问各位大师还有什么问题会导致低压过低,系统管路没有弯折
发表于 2018-1-19 09:09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-19 10:10 编辑

可能是气温过低造成,看能不能加个延时器,十分钟后低压报警在动作。
也可能刚开机,回气温度过低,造成回气过热度过低,而影响电子膨胀阀判断(误判),以为过热度低了而缩小阀口,造成低压报警。
发表于 2018-1-19 11:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
厂家做的不好
 楼主| 发表于 2018-1-20 08:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
机器2号压缩机工作的时候1号压缩机不工作的情况下系统低压压力会从原来的4.5个升到6个左右,会不会是板换内部串气了?
 楼主| 发表于 2018-1-20 08:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
管壳式换热器
发表于 2018-1-20 08:54:25 | 显示全部楼层
此故障是膨胀阀引起的。既然你说膨胀阀没坏,说明控制膨胀阀动作的主板受外因误动作。主查化霜温度设置、化霜温差设置、回气温度传感器、化霜温度传感器。
换热器不会串气。一旦串气氟就漏完了,系统也会进水了。
 楼主| 发表于 2018-1-20 11:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢啦,我在详细检查一下