12个铜管用10个有什么不良情况

[复制链接]
发表于 2018-1-19 14:56:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有什么影响,不过不能太长
发表于 2018-1-19 15:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
制冷系统都有毛细管,想想为什么要用毛细管呢?
发表于 2018-1-19 16:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般使用的话用户不会感觉有明显的问题,但是从专业角度来说还是会稍改变空调运行工况的,毕竟10个的管子和12的比管子截面积小近1倍,制冷剂的通过能力会有所降低,制冷运行时蒸发压力会稍高,而高压压力会稍低。如此而已
发表于 2018-1-19 16:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
朱小龙 发表于 2018-1-19 10:26
呃,我想问一下,同匹数的空调,为什么有的是12,6个的,有的是12,10个的。有哪位师傅给解释一下,感激不 ...

       看格力5P柜机,工质R22的机它粗管19细管12,工质R32的机粗管16细管10,R22机子制冷剂量3KG多,R32机子才2KG多,这里管径是因为工质效率和加注量不一样而变小。
        同工质同样制冷量的机器连接管径大都一样,有极少不一样的这个跟厂家所使用压机的排气效率和系统设计有关
发表于 2018-1-19 18:01:08 | 显示全部楼层
实际没有影响,拿标准来说不行的,我碰到新款定频美的1.5匹的空调连接管粗的是12的,但是里面三通阀到压缩机回气管都是10mm的铜管,包括四通阀也是10mm的
 楼主| 发表于 2018-1-20 08:00:55 | 显示全部楼层
1151738319 发表于 2018-1-19 18:01
实际没有影响,拿标准来说不行的,我碰到新款定频美的1.5匹的空调连接管粗的是12的,但是里面三通阀到压缩 ...

安装后试机,还可以的,制热温升很快,可以不计
发表于 2018-1-20 08:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
我一直这样用没发现什么后果
发表于 2018-1-20 09:36:40 | 显示全部楼层
1151738319 发表于 2018-1-19 18:01
实际没有影响,拿标准来说不行的,我碰到新款定频美的1.5匹的空调连接管粗的是12的,但是里面三通阀到压缩 ...

“实际没有影响”,这叫什么话?既然没有影响还配那么大的管子干嘛?“节约用料”不懂吗?何必浪费和增加成本?有的厂家在外机里面用小一号的管子,那在压缩机附近,距离短,压损小;连接管距离长,压损大,也能缩小管径?
主题的中心就是讨论“有什么不良”,只是存在“不良影响”的大小问题,但不能说“实际没有影响”,还肯定是“实际”,这是不符合现实和逻辑的。
有的说“没发现”,或者“没注意”,“影响不大”,“忽略不计”。专题讨论都说可以“忽略不计”,那还发这个主题干嘛?还有意义吗?到底要影响多大才去“计”?这种含糊性的话语与科学和技术的严肃性是不相溶的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 03:38 , Processed in 0.049857 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表