志高空气能缺药水

[复制链接]
发表于 2018-1-15 13:53:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接到电话上门看一台志高空气能,低压明显漏了。想着原来加佛都是有厂家的售后提供制冷模式的方法,这台志高空气能我就不知道了(由于是亲戚帮用户发的,他那个亲戚不知道售后或者发货人的电话),我也修的比较少空气能这2年才开始有人安装,百度下制冷模式没有查到怎么进去制冷模式,然后拆开外机拔掉电池阀也没用照样制热,心想难道这就是空气能跟空调最大的区别?刚好跟空调相反?我是没有勇气把电池阀的线接在电源线上让机器强行制冷。万一烧坏了电脑就完了,来论坛求助各位师傅,有谁知道怎么把制热调到制冷模式?还有就是空气能是不是电池阀工作后才是制冷模式?那个经销商是个装水电的发了一台就没做了,所以找不到厂家的电话。我还打了空气能400电话,他不告诉我,志高空调售后认识他说没做空气能售后,这下我也不知道怎么办了,我是不想有冒险的方法直接让电池阀启动,各位师傅有谁知道的麻烦说下。谢谢了
发表于 2018-1-15 17:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-15 17:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-15 18:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
把四通阀线圈能220V电源就可以进入制冷状态了