格力挂机运行不到1分钟H6

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王雨涵 发表于 2018-1-13 21:05
去年一个pg电机霍尔坏了  应急直接把反馈接在过零信号那里了 使用起来没有发现明显问题

大师具体怎么操作
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
是定频挂机
IMG_20180113_173326.jpg
发表于 2018-1-13 22:40:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
v644460590hf 发表于 2018-1-13 19:22
H6是指室内风机讯号无反馈。
故障代码:H6
故障内容:室内风机无反馈

说的不错,加分鼓励
发表于 2018-1-13 23:10:07 | 显示全部楼层

室内风机及相关电路
发表于 2018-1-14 07:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-1-13 21:05
去年一个pg电机霍尔坏了  应急直接把反馈接在过零信号那里了 使用起来没有发现明显问题

师傅分享一下怎么接的,发张图片解释一下,大家都期待着
发表于 2018-1-14 08:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
情何以堪啊 发表于 2018-1-13 22:06
大师具体怎么操作


格力pg电机反馈是三根线 电源5v 地线 反馈线 把这三根线剪断 找到板子端的反馈线 然后接至过零检测三极管集电极处 只改过一次格力定频的别的机型没没验过不敢乱说 有机会别的机型也去试试 还请你们谨慎操作 别的机型实验结果还要大家一起来验证
这图过零检测随便找的 但是原理都差不多
发表于 2018-1-14 08:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
图没传上去?
发表于 2018-1-15 08:22:32 | 显示全部楼层
王雨涵 发表于 2018-1-13 21:05
去年一个pg电机霍尔坏了  应急直接把反馈接在过零信号那里了 使用起来没有发现明显问题

反馈接过零信号,过零信号是具体点是哪里
发表于 2018-1-15 19:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-1-13 20:48
H6 检查外机板子

和外机板没有关系,一半换个pg电机就好了,用手摸下电机温度,有点热
发表于 2018-1-15 19:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
平高松 发表于 2018-1-13 20:18
外机板坏的可能大,基本上是通病。

我靠,定频,外机有板?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 00:16 , Processed in 0.058760 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表