查看: 2294|回复: 9

今天安装一台海尔空调柜机

[复制链接]
发表于 2018-1-11 22:27:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
柜机显示E3。外机环温传感器没问题。请问这个E3是什么问题
 楼主| 发表于 2018-1-11 22:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个是无氟410A变频机。烦死了
发表于 2018-1-23 20:24:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
a变频机器不会
发表于 2018-1-24 17:43:42 | 显示全部楼层
安装时出问题,可能是通讯故障。
发表于 2018-1-24 19:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
无氟还410A有点矛盾啦
发表于 2018-1-24 21:41:17 | 显示全部楼层
E3代表的是室外环温传感器故障,也就是外机的环境温度感温传感器坏了。压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示e3,以提醒用户系统漏气。
发表于 2018-1-24 21:42:21 | 显示全部楼层
阴双鹏鹏 发表于 2018-1-24 21:41
E3代表的是室外环温传感器故障,也就是外机的环境温度感温传感器坏了。压缩机启动3分钟后开始检测低压开关 ...

新机器的话 打开看看是不是插件松了  
发表于 2018-1-24 22:10:25 | 显示全部楼层
看看是不是室外传感器线断了
发表于 2018-1-25 07:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
总电流过流
发表于 2018-1-25 08:47:17 | 显示全部楼层
移机的检查线路及接线、氟压是否满足条件,新机提交售后维修班解决。