查看: 4990|回复: 8

内机与外机落差标准

[复制链接]
发表于 2018-1-6 18:33:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
又来请教各位师傅,望多赐教。大多数空调都是外机低于内机,但也有不少外机放房顶的,自己也这样装过,这样对空调本身有影响吗?
发表于 2018-1-6 18:56:27 | 显示全部楼层
摩擦磨损大。以后的噪音也大。

因为润滑油都在内机和管路里面。所以就所以
发表于 2018-1-6 20:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从大部分的安装来看,
发表于 2018-1-6 20:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
好像高低影响不大,外机低的,持平的,或者架高的都有,可能严格意义来说,冷冻油落差大对机器有些影响,不过从用户的使用来看,基本没什么影响。
发表于 2018-1-6 20:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
外机高于内机的要在管道上留回油弯,内机高于外机的不用
发表于 2018-1-6 20:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
没影响,外机比内机高十多米都没问题,我这样装过
发表于 2018-1-6 21:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
柳言 发表于 2018-1-6 20:29
外机高于内机的要在管道上留回油弯,内机高于外机的不用

同意楼上说法
发表于 2018-1-6 21:33:22 | 显示全部楼层
柳言 发表于 2018-1-6 20:29
外机高于内机的要在管道上留回油弯,内机高于外机的不用

同意你的观点
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢老师们的辛勤回复,向您们学习