查看: 4554|回复: 9

请教R32的1.65mpa冷凝温度

[复制链接]
发表于 2018-1-4 16:57:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教R32的1.65mpa表压冷凝温度是多少?
 楼主| 发表于 2018-1-4 18:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌版主能回答一下吗?你的温压表里面没有R32的,谢谢
发表于 2018-1-4 20:06:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是24度吗?
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:17:48 | 显示全部楼层
我查到大约26度,可能你看成绝对压力了,表压要加0.1mpa,这是在制热时高压的压力,室内温度27度吧,室内出风温度约38度吧,这个压力正常吗?
感觉压力太低了,会不会制冷剂太少了?
发表于 2018-1-5 11:19:55 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2018-1-4 20:17
我查到大约26度,可能你看成绝对压力了,表压要加0.1mpa,这是在制热时高压的压力,室内温度27度吧,室内出 ...

不知室外环境是多少?R32冷媒的空调冬季制热高压压力不会只有1.65MPA,应该达到3.0MPA左右!
 楼主| 发表于 2018-1-5 13:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2018-1-5 11:19
不知室外环境是多少?R32冷媒的空调冬季制热高压压力不会只有1.65MPA,应该达到3.0MPA左右!

室外约22度,我问施工人员这个压力正常吗?居然告诉我正常,即便是R22也有点低,更何况是R32
发表于 2018-1-5 14:44:53 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2018-1-5 13:46
室外约22度,我问施工人员这个压力正常吗?居然告诉我正常,即便是R22也有点低,更何况是R32


那有可能压缩机没有工作!
 楼主| 发表于 2018-1-5 17:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2018-1-5 14:44
那有可能压缩机没有工作!

有工作的,可以听到压缩机运转的声音,老是排气管过热报警,显示E4
发表于 2018-1-5 20:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
是在不行,就抽真空,定量加,32药水都是新空调,其他的不大会坏
 楼主| 发表于 2018-1-5 21:59:40 | 显示全部楼层
youxi 发表于 2018-1-5 20:42
是在不行,就抽真空,定量加,32药水都是新空调,其他的不大会坏

我觉得我找到问题了,应该就是铜管太长了,有30米,测压力的时候都是开制冷测的,因为毛细管在外机,加长管路的制冷剂都是气态,测压力正常,但转到制热时,加长管路的制冷剂都应该是液态,这时制冷剂不足,高压居然只有1.65mpa(表压),这样压缩机当然过热了
而商用机允许铜管长达50米,毛细管或膨胀阀都在内机,所以不存在这个问题,无论制冷,制热,永远有一根管是液态,一根管是气态
觉得我的分析对吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 21:15 , Processed in 0.060987 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表